室内消火栓入户井是不是必须有?闸阀和止回阀是不是必须在入户井里?规范的哪条规定的?
mengmeng88825
2019年08月02日 16:05:47
只看楼主

我平时设计的时候都是有消火栓入户井,里面一个闸阀一个止回阀,但我现在给人审图找不到依据了,没找到规范上有明确规定。所以想请问室内消火栓入户井是不是必须有?闸阀和止回阀是不是必须在入户井里?规范的哪条规定的?急急急

我平时设计的时候都是有消火栓入户井,里面一个闸阀一个止回阀,但我现在给人审图找不到依据了,没找到规范上有明确规定。所以想请问室内消火栓入户井是不是必须有?闸阀和止回阀是不是必须在入户井里?规范的哪条规定的?急急急

免费打赏
hellp
2019年09月18日 08:56:05
2楼

首先如果不是室内外共用一套管网,没必要设止回阀。之所以很多人设止回阀是因为很久之前的给排水规范要求入户设止回阀,后来规范更新后这条删除了,所以没必要设,也没啥用,如果是室内外消火栓共用一套管网,就需要设止回阀。

其次,消防系统一般由物业管理,如果物业没有特殊要求,不是必须设入户井,入户阀门可以设于管道夹层、地下室、管道井等处,如果物业管理有需求要在室外检修的话,才设入户井。