除了2,我感觉都反了。有大神给解答一下好吗???
5进风的话,是不是方向就错了啊?
微笑在写诗:
是的
感觉1是多叶对开调节阀,2正确,3反向,45那个地方改成70℃防火阀更好
1,ERU是排风热回收装置吗?
2,5不像是进风,跟女厕的风管颜色一样,也可能是女厕风管颜色标错了。
3和5方向图示反了,1为调节风阀
不应用止回阀,应采用电动连锁的关闭的风阀。止回阀没有实际用途。
进排风口这么近?能通过图审?