消火栓系统局部水头损失为何如此之大??
消火栓系统局部水头损失为何如此之大??6层小楼,居然需要100多米水压!!!??!! 我现在把系统图,和计算书传上来,请天正人员帮忙分析! 我刚才也仔细分析了一下原因! 你们沿程水头损失中i计算的正确, 但是,局部水头损失在计算书上没显示出来,问题可能就出现在这里! 你们按当量长度法计算的时候出问题了 。 比如: 我们看 15-16管段 ,天正计算的水力坡降i=0.076 mH2O/m , 正确, 此段管长22.85m ,那么沿程水头损失=0.076*22.85=1.7366mH2O,(局部水损姑且不算)而天正计算出的总水头损失(沿程加局部)居然为16.2mH2O!(那么局部损失就是14米多啊) 类似的,水头损失超大的管?段还有:13--14 ,9--10 等! 不知是何原因使天正算的水损如此之大!!!????? 你们干吗不用沿程水损的10--20% 来估算局部水损呢? 你们那个当量长度法计算局部水损太过大,不知你们具体怎么