生活给水管局部水头损失计算疑惑
mayor07
mayor07 Lv.6
2012年07月30日 16:43:01
只看楼主

生活给水管网局部水头损失一般都是按沿程水头损失的25%~30%估算,但这个估算值包括三通,90弯头,闸阀等管件的水头损失吗?请教各位大侠帮忙解答

生活给水管网局部水头损失一般都是按沿程水头损失的25%~30%估算,但这个估算值包括三通,90弯头,闸阀等管件的水头损失吗?请教各位大侠帮忙解答
免费打赏
wshq890306
2012年07月31日 11:16:19
2楼
包括,说了是局部损失,当然包括全部的……
回复
song15157
2012年08月01日 10:38:32
3楼
包括,说了是局部损失,当然包括全部的……
回复
jianhua4350
2012年08月01日 15:48:53
4楼
当然都包括了
回复
fayshenyang
2012年08月07日 11:24:40
5楼
所说的局部损失就是指这些弯头 三通之类的管件损失。
回复
budongcaiguai
2012年08月24日 15:37:32
6楼
包了已经
回复
wzhsuifeng
2012年08月26日 21:18:57
7楼
包括了哦,不过局部损失一搬也不是很大的