工厂的室外生活给水管径计算!
tmmplay
tmmplay Lv.4
2010年11月24日 21:13:53
只看楼主

工厂室外生活给水引入管管径?(脑残地方规定生活给水和消防要分开)是按照设计秒流量来选吗?(我这里根据人数来算的最大小时平均流量是小于宿舍的设计秒流量,应该没算错)求解。

工厂室外生活给水引入管管径?(脑残地方规定生活给水和消防要分开)
是按照设计秒流量来选吗?(我这里根据人数来算的最大小时平均流量是小于宿舍的设计秒流量,应该没算错)
求解。
lesehan
2010年11月24日 21:58:44
2楼
根据最大班人数算出生活最大小时流量+工艺最大小时用水量来确定最大小时用水量,根据最大小时用水量确定管径就行
回复
tmmplay
2010年11月25日 09:09:47
3楼
不对吧! 他这里是有宿舍的。最大小时用水量应该是员工在宿舍那的用水!
我这里根据宿舍的设计秒流量来算进水管径是要DN100 但是根据人数来的最大小时用水量所得的最大小时平均用水量却只要DN80就好了。纠结!
回复
chenzq_001
2010年11月30日 22:32:44
4楼
工厂最大的应该是工业用水 生活用水很少 全厂生活用水时按人数来算的 单体可以用室内计算的来接
回复