各位大侠: 本人初学天正给排水,发现一个问题,在计算住宅给水管径时发现,输入用水定额,人数、当量、小时变化系数滞之后,天正自带的计算软件,给出的同时出流概率、流量是对的,但是对应的管径和流速计算完全错误,差两个管径。 以单户为例,用水定额取250,人数3.5,当量4、小时变化系数3.5,对应的同时出流概率是3.5,流量0.41,天正给的匹配管径是DN32,流速0.86,手算的管径DN20,流速1.07.
本人初学天正给排水,发现一个问题,在计算住宅给水管径时发现,输入用水定额,人数、当量、小时变化系数滞之后,天正自带的计算软件,给出的同时出流概率、流量是对的,但是对应的管径和流速计算完全错误,差两个管径。
以单户为例,用水定额取250,人数3.5,当量4、小时变化系数3.5,对应的同时出流概率是3.5,流量0.41,天正给的匹配管径
是DN32,流速0.86,手算的管径DN20,流速1.07.
请问各位大侠,问题出在哪儿?还有,对于PPR管,大家平时习惯标dn还是DN还是De?