规划上给水管径如何计算
追风a
追风a Lv.2
2017年09月15日 16:27:54
只看楼主

知道了规划的用水量,给水管径应该怎么计算了?求大神指教

知道了规划的用水量,给水管径应该怎么计算了?求大神指教
焕仔
2017年10月01日 17:52:57
2楼
真的好难啊,新手
回复
huangzhimin
2017年10月09日 10:43:24
3楼
建议先参见 《城市给水工程规划规范》(GB 50282-2016)
回复
moonshine1980
2017年10月10日 16:37:34
4楼
本帖最后由 moonshine1980 于 2017-10-10 16:45 编辑

专项规划要做给水管网水力平差计算(最高时、事故、消防三种工况),其他规划可估算,流量Q有了,先算主输水管,是单根还是双根,双根要考虑70%事故流量,根据Q-i-v关系,选定一个范围管径D大小,主要看流速是否在经济流速内,一般选较大的管径,较小的流速,这样总体水损较少,也利于城市后期开发预留部分流量。主输水管确定后,进入主要环状干管估算,看有多少分支管,是1主2辅助管,还是三根均流量,同理,可估算每根干管流量,根据流量选管径,以此类推。估算出2-3个环状干管后,其他相邻的干管可管径一致,较远的环后可适当减小1-2级。环状干管估算完了,支管直接150-200的布置即可,如重要用水点可和环状干管一致。基本就这样了,希望能给你有一定指导。现在很多单位的给排水规划基本乱搞,很多新人搞出来的规划,连自己都不清楚管网为什么是那么大,技术退化较为严重。搞给排水的,纵然目前行业不太好,也要不忘初心,继续努力。

dimple2005:你好大神,我正在做一个新城镇的平差,有若干个问题想请教一下:

1消防校核时,把消防流量加到环网里面去,验算最不利点的压力是否满足消防要去,这个消防流量加到最不利点还是用水最大的点?目前我的是3次消防考虑的。

2最大转输校核,这点我完全不知道怎么操作

3最不利故障时,那就是0.7的流量下,最不利水压要满足正常使用需要求(一般24m)?故障管段选哪根?靠近水源的规模较大的输水 管的吗?

4就是我的这个城镇地形 起伏很大,这个平差应该怎么处理特别高的点和特别低的 点?

谢谢大神

回复
追风a
2017年10月11日 15:37:11
5楼
moonshine1980 发表于 2017-10-10 16:37 专项规划要做给水管网水力平差计算(最高时、事故、消防三种工况),其他规划可估算,流量Q有了,先算主输水 …谢谢了,很有用。
回复

相关推荐

APP内打开