请大家耐心看完帖子,有新内容。我这里有一个用于男公共卫生间大便器给水管径的新的计算方法,是因为对大便器冲水方法做了改动,使公共卫生间不再浪费水了。设计思路是这样的:现在大部分公共卫生间都用延时自闭式冲洗阀冲大便器,在有多个大便器时给水管径的计算是先算秒流量,然后定管径,秒流量是按每个冲洗阀0.5个当量最后再加上1.1L/S的流量所得结果。这样算出的管径在多个大便器的情况下一般要大于单个大便器的情况,所以当多个大便器中只有一个在冲水时实际冲水流量就要明显大于1.2L/S的流量,而只有一个大便器同时冲水的情况恰恰是常态,也就是说这样设计使公共卫生间经常的处于一种浪费水的状态。为了能少浪费一些水,我有一个新的设计思路,就是结合冲洗阀和水箱,(见图),主要思路就是缩短冲洗阀给水的时间,在我的设计中冲洗阀给水主要用于引发水箱和下水管中的虹吸,而冲大便主要是靠水箱中的水。所以冲洗阀(感应延时阀)一次通水时间只有1-2秒,冲洗阀关闭后下水管中的水仍会继续下落,从而把水箱中的水通过吸水管吸入下水管,形成虹吸。由于冲洗阀(感应延时阀)每次用水时间只有1-2秒,比原来的8秒少了很多,也就大大减少了前面所提到的浪费水现象,因为水箱中冲下的水是一个定量(不随水压大小而变)。更有甚者,由于冲洗阀一次用水时间极短,也就是说在公共卫生间中出现两个或两个以上冲洗阀同时用水的概率就比原来小了许多,是小概率事件,在实际中小概率事件可以按不可能事件处理,也就是说我们在计算多个大便器给水的秒流量时,可按一个冲洗阀的秒流量来算(1.2L/S),这样就更不会浪费水了。

这样省下来的水费应该很快就能抵消多加一个水箱的费用。水箱距地面1.8米以上。

大便水箱.JPG

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-16 10:36 编辑 ]

大便水箱.JPG

免费打赏
xu123
2012年01月14日 11:35:27
2楼
老兄,现在的新规范是加1.2啦,不再是以前的1.1
回复
xu123
2012年01月14日 11:37:32
3楼
图片太小,实在看不清。
回复
dingbal
2012年01月14日 12:06:19
4楼
用鼠标放在图上点一下图片,可以看到更大一点的图。

这里所介绍的这种节水冲水箱实际上是我的发明,“一种冲水水箱”的变种。专利名:一种冲水水箱,专利号:ZL 200820109874.0

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-21 12:26 编辑 ]
回复
corelli
2012年01月14日 22:24:25
5楼
不拘泥于计算公式就行了
我一般十个左右的大便器干管配管就是DN32
回复
corelli
2012年01月14日 22:32:46
6楼
楼主的原理图似乎有问题,两路供水?水箱一直在冲洗?
回复
dingbal
2012年01月15日 09:17:03
7楼
水箱里还有一个浮球阀那,没看到吗?
回复
dingbal
2012年01月15日 10:29:38
8楼
即使是这样,我的这种水箱设计也能多节约一些水啊。
回复
huh9009
2012年01月16日 15:01:14
9楼
10多个蹲便器器,自闭阀的,才32的管,也太小了点吧
回复
郑工
2012年01月16日 15:27:53
10楼
可以申请专利!在学校等公共场所推广
回复
cici430
2012年01月16日 21:19:52
11楼
原理,我感觉是基本看懂了。首先,通过自来水管、第一上水管把水箱注满水,达到冲水备用状态;其次,冲水时,通过按启动感应延时阀,瞬时冲水,依次通过第二进水管,冲水管,下落管(还有部分通过吸水管冒进水箱)。第三,感应延时阀关闭,瞬时水流流过冲水管和下落管埋墙部分时,导致此部分负压,形成真空,通过吸水管吸取水箱中的备用水,达到冲厕目的。
由于第一进水管小于吸水管,所以进水量小于吸水管的吸水量,就是说,真空肯定会被破坏,不会出现6楼这种一边进水,一边出水,真空保持平衡时,一直在冲厕的情况。
节水想法是好,但可行性有待研究。
主要:
1、增加管路
2、装置过多,中间一个东西坏了就没用
3、获取真空时的条件,稳定性
4、冲击力大小
5、水质防污染考虑
等等。
回复