关于喷淋管径的水头损失
wewe1983
wewe1983 Lv.2
2010年08月10日 16:22:13
只看楼主

按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s  L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点

按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.
如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s  L=4m
得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa
我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了
请假各位前辈多指点
免费打赏
wewe1983
2010年08月10日 16:26:21
2楼
关于喷淋管径的水头损失
按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.
如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s  L=4m
得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0336mpa
我计算的水头损失如此大,差不多接近3.5米的水头损失,喷淋水都流不出来了

请教各位前辈多指点,万分感谢!
回复
panzhibao
2013年10月04日 10:40:47
3楼
消防泵为高差+30M,喷淋泵为高差+45M
回复
小男188
2013年10月05日 14:59:42
4楼
楼上说得是估算,但最好还是自己算下,我一般采用天正软件计算下