防雷系统为什么要做电源三级防护
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
综合布线系统防雷设计浅谈
综合布线系统防雷设计浅谈 【摘 要】 综合布线系统防雷设计中如何防感应雷。分析感应雷产生的原因;应采取的方法,即:均衡系统电位,逐级分别泄流,加强屏蔽。 随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。 我国每年因雷击破坏建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。 我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。 目前,在智能大楼防雷系统设计上,是执行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057- 94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接
关于网络接地系统和防雷的设计
接地系统的准备 在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机 I / O 接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信号 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是 DCS 厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较