只看楼主

通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。

通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的 防雷 ,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。同样,我们如果只选用通流容量较大的防雷器型号,防雷器虽然可以承受雷电流的冲击,但由于其保护水平或限制电压相对也会较高,再叠加上从防雷器安装位置到被保护设备间线路的感应雷强度,会造成到达被保护设备的电涌电压超过设备的耐压值,造成设备的线路或元器件发生电击穿。

所以,我们需要选用不同的通流容量和保护水平的防雷器型号,配合使用,实现多级防护、阶梯式限压的防雷系统,达到既能安全的泄放雷电流,又能将电涌电压限制在被保护设备耐压值以下甚至更低。

电源三级防雷器的作用:

第一级防雷器:防止直接的传导雷进入LPZI区,将上万至数十万伏的浪涌电压限制到2500V-3000V内。
第二级防雷器:进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到1500V-2000V内。
第三级防雷器:将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损害被保护设备
tech_win
2012年12月03日 22:09:19
2楼
是因为:
电源三级 防雷器的作用:

第一级防雷器:防止直接的传导雷进入LPZI区,将上万至数十万伏的浪涌电压限制到2500V-3000V内。
第二级防雷器:进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到1500V-2000V内。
第三级防雷器:将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损害被保护设备
回复
jwqtsj
2012年12月05日 11:58:06
3楼
不错 好东西 学习了
回复
d00154615
2012年12月06日 10:07:40
4楼
说的具体点就更好了,如选型
回复
lnren007
2012年12月06日 10:22:36
5楼
不管是几级保护都不要怕麻烦只有能保护就行了-ATL爱德利变频器
回复
jkhzy
2012年12月06日 10:54:01
6楼
学习了,很不错
回复
工夫茶
2012年12月06日 10:57:13
7楼
简明扼要,学习了,就是不知是否还有进一步计算具体参数?
回复
ssqqugamd
2012年12月07日 10:57:03
8楼
不错,科普呀。
回复
踏雪
2012年12月07日 16:18:01
9楼
并非像楼主说的那样简单的安装三级,看下图 1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-12-7 16:19 编辑 ]
回复
guweijinjin
2012年12月08日 11:23:46
10楼
很不错的帖子,SPD的选用规格什么的再详细点就更好了
回复
larry52014
2012年12月08日 11:34:08
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开