避雷系统用结构钢筋的条件
避雷系统用结构钢筋的条件 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置: 第3.3.5条及第3.4.3条均指出:对第二类防雷建筑物第2.0.3条二、三、八、九款及第三类防雷建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置。第二类防雷建筑物: 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。第三类防雷建筑物: 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数
防雷系统为什么要做电源三级防护
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容