钢结构厂房如何做避雷系统
hfy1
hfy1 Lv.2
2004年07月31日 10:43:43
只看楼主

请教 钢结构厂房需不需要做避雷,如果做的话,屋面避雷带怎么安装,利用彩板做接闪器,,彩板之间联结采用穿孔丝结,防水防腐解决不了,到底应该怎么处理?

请教 钢结构厂房需不需要做避雷,如果做的话,屋面避雷带怎么安装,利用彩板做接闪器,,彩板之间联结采用穿孔丝结,防水防腐解决不了,到底应该怎么处理?

yqwxf
2004年07月31日 11:50:00
2楼
我认为钢结构需不需要做避雷的确定方法和砖混、框架结构一样;《雷规》上要求作为接闪器的金属屋面钢板厚度不小于0.5mm;我见过的避雷带安装做法:用强度满足要求的窄扁钢(比如15X4mm)做一个90度的支持架,两直角边均为10cm长,一条直角边上有两个孔,利用这两个孔将支架用铆钉固定在屋面板上,另一直角边固定避雷带。
回复

相关推荐

APP内打开