钢结构厂房中柱间支撑选择刚性还是柔性支撑
wux7788_6569
2023年08月25日 15:35:06
只看楼主

钢结构厂房中柱间支撑选择刚性还是柔性支撑? 答:通常意义上的刚性支撑是既能承受压力也能承受拉力,设计时按照压杆考虑;柔性支撑是只承受拉力,受到压力立即退出工作,设计时按照拉杆考虑。 (1)在门式刚架结构体系钢结构厂房中,柱间支撑采用的形式宜为:圆钢或钢索交叉支撑、型钢交叉支撑、方管或圆管人字支撑等。当有吊车时,吊车牛腿以下交叉支撑应选用型钢交叉支撑(刚性支撑)。柱间支撑的设计,应按支撑于柱脚基础上的竖向悬臂架计算;圆钢或钢索交叉支撑按拉杆设计,型钢可按拉杆设计,支撑中的刚性系杆应按压杆设计。

钢结构厂房中柱间支撑选择刚性还是柔性支撑?

答:通常意义上的刚性支撑是既能承受压力也能承受拉力,设计时按照压杆考虑;柔性支撑是只承受拉力,受到压力立即退出工作,设计时按照拉杆考虑。

(2)在(排)架结构体系钢结构厂房中,根据《钢结构设计手册》(第四版)中相关说明,对十字形交叉支撑,一般可按拉杆设计,对于地震区宜按拉一压考虑,当设有重级工作制吊车时,也宜按一拉一压考虑。按一拉一压设计的支撑承载力不应小于按单拉杆设计的承载力。一般当长细比 < 109£k时按一拉一压设计,当长细比大于109 £k或130 时可按单拉杆设计,当长细比>200时应按单拉杆设计。