【讨论】避雷系统需要注重哪些问题,烦各位补充
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年06月27日 09:21:16
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷系统一些相关问题,我觉得需要注重以下几方面; 1.使用材料要符合设计或规范要求, 2.焊接加工符合要求, 3.接地网容量要符合设计或规范要求,关键是要足够引流泄放走雷电流, 4.接地干线,不能太长,截面不能太小,以免增加引流时间, 5.避雷针的位置合理正确, 以上本人抛砖引玉,还有那些要求需要补充的,请大家说说~

避雷系统一些相关问题,我觉得需要注重以下几方面;
1.使用材料要符合设计或规范要求,
2.焊接加工符合要求,
3.接地网容量要符合设计或规范要求,关键是要足够引流泄放走雷电流,
4.接地干线,不能太长,截面不能太小,以免增加引流时间,
5.避雷针的位置合理正确,
以上本人抛砖引玉,还有那些要求需要补充的,请大家说说~
whatr
2012年07月02日 08:07:43
2楼
避雷系统一些相关问题,我觉得需要注重以下几方面;

1、要学习IEC英文原版规范
2、用审慎的眼光看待GB50057
回复
踏雪
2012年07月02日 09:01:06
3楼
防雷设计很重要,应从开挖该建筑的第一步就开始实施
回复
浩宇
2012年07月02日 13:52:06
4楼
这方面接触的比较少
学习了
回复
jychen1
2012年07月02日 20:15:40
5楼
IEC英文原版规范
哪个?
回复
我是农场主
2012年07月03日 09:01:53
6楼
回复
gaoyongdian
2012年07月03日 09:58:55
7楼
我觉得大小和形状,螺旋纹的宽度都要考虑进去。
回复
oxiaoxiao
2012年07月03日 10:27:37
8楼
内部防雷在注意,用电器的电压以及防雷器安装的位置和选型,还有第一级防雷器与第二级防雷器之间线的长度。
回复
liuxuxian
2012年07月03日 11:48:14
9楼
回复
ml_411
2012年07月03日 12:46:34
10楼
我们这的避雷也在整,但是在电气柜内加避雷器有这个必要么
回复
engsimon
2012年07月03日 13:56:56
11楼
防雷接地以设计要求和规范要求施工是无可非议,楼主的意思是规范中应把相应的防雷等材料,施工工艺写出硬性规定,这是不可能的,一是各地区雷击次数不同,就是一个地块,不同设计院设计也有偏差,所以只有接地带的接地电阻检测才是最终结果,达不到规范要求就得整改到符合要求为止。
回复

相关推荐

APP内打开