避雷系统一些相关问题,我觉得需要注重以下几方面; 1.使用材料要符合设计或规范要求, 2.焊接加工符合要求, 3.接地网容量要符合设计或规范要求,关键是要足够引流泄放走雷电流, 4.接地干线,不能太长,截面不能太小,以免增加引流时间, 5.避雷针的位置合理正确, 以上本人抛砖引玉,还有那些要求需要补充的,请大家说说~
1.使用材料要符合设计或规范要求,
2.焊接加工符合要求,
3.接地网容量要符合设计或规范要求,关键是要足够引流泄放走雷电流,
4.接地干线,不能太长,截面不能太小,以免增加引流时间,
5.避雷针的位置合理正确,
以上本人抛砖引玉,还有那些要求需要补充的,请大家说说~