地磅或轨道衡系统防雷方案
地磅或轨道衡系统防雷方案下载全部文章: rar 文件http://www.tj-spd.cn/fanglei/68/409.html概述 地磅一般都处于暴露场合,因此,其应力部件(传感器)、放大器和显示设备等很容易遭受雷电的损害。大多数情况下,地磅的损坏都是由电阻或电容耦合瞬态过电压造成的,所有引入显示间的供电、信号线路以及室外与地磅的应力部件(传感器)相连接的信号线及电源线都应安装过电压保护装置。 实施计划 防雷系统的设计应满足以下原则: 1、保护器不影响被保护设备的正常工作; 2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差; 3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。 按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程
消防系统的防雷一般方案的探讨
益繁忙庞杂的事务通过高速电脑,自动化设备及通讯系统得以井然有序,而这些敏感电子设备工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大。它们受到过压特别是雷电的袭击的可能性大大增加,因受雷击引起设备损坏已占硬件维护相当的比重。仅以广东省为例,1995年“雷电灾害”225起,1996年猛增1197起,1997年则为1465起,而且大部分事故发生在电子电器设备被损坏。因雷电袭击导致系统运行中断,其间接经济损失难以估算,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。安装合适的避雷过电压保护装置,已成为现代电子计算机房、网络中心、通讯系统安全运行的必要措施。 一、雷电的基本理论 雷电入侵设备通常有三种形式: (1)、直击雷直接击中线路,雷电高电压沿线路直接入侵设备。这种情况在高山通信站、乡村较常发生;闪电直接落在野外或山上的电源线、电话线、天馈线上。雷电能量非常大,
防雷系统为什么要做电源三级防护
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容