请教:十层住宅楼,防雷系统如此设计有什么毛病?
chunhaiyaya
2007年09月07日 01:31:50
来自于防雷减灾
只看楼主

十层住宅楼,层面积600M2地处北非,估计年平均雷暴日数小于15天。业主要求我方设计、安装避雷系统。我方根据在国内施工的经验提出施工方案如下:沿屋面及电梯机房顶部女儿墙设置避雷网,采用10mm圆钢焊接,机房上的金属水箱与接地网可靠焊接,接地引下线为2根28mm2裸铜线,与接地网相连。此方案未得到业主的认可,我方提出在水箱上方加安装避雷针,避雷针根据施工图集采用镀锌钢管制作,业主仍持怀疑态度,不予认可。

十层住宅楼,层面积600M2
地处北非,估计年平均雷暴日数小于15天。
请问我方这种设计有什么问题么?如果有问题,该如何改进?
免费打赏
liu850101
2007年09月07日 16:03:57
2楼
只有两根引下线吗是独立避雷设计吗为什么不用结构钢筋?十层住宅在国内可以按二类设计了吧,超过30米每三层还要加避雷带。顺便问一下大哥哪个公司外派的?
回复
码头电气
2007年09月07日 16:33:53
3楼
楼上说的不错,北非的标准和我们的不一样吧
回复
g_pointuser
2007年09月07日 17:06:03
4楼
估计业主是怀疑接地的效果吧。
回复
chunhaiyaya
2007年09月17日 02:55:47
5楼
当地钢筋不允许焊接。
回复
g_pointuser
2007年09月17日 15:53:41
6楼
为啥?
回复
tminjunsjz
2007年09月17日 16:19:33
7楼
应该了解当地防雷的规范,57来源于IEC,如果没什么意外和当地的差不了太多。在楼顶女儿墙和电梯机房上敷设避雷带、避雷网,如果水箱的厚度大于2.5mm可以不用加装避雷针保护,在顶面所有金属应就近和避雷带进行可靠连接。对于引下线优先采用大楼的立柱钢筋笼。电梯机房应该加装SPD。其他防雷措施也应该有,因为防雷是一个系统工程。
回复