新疆高层住宅楼火灾致10人亡,15层起火如何蔓延至17层?
一直单身的西装
2022年11月28日 14:26:35
只看楼主

11月24日19时49分许,新疆乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区一高层住宅楼发生火灾。接到报警后,乌鲁木齐市消防救援支队第一时间赶赴现场处置,急救、应急、公安等力量迅速到现场开展救援行动。22时35分许,现场明火被扑灭。伤者均因吸入有毒烟气紧急送往医院救治, 10人经抢救无效死亡 ;9人为中度吸入性肺损伤,生命体征平稳,无生命危险。吉祥苑小区为新冠肺炎疫情低风险区,居民可下楼活动。 起火部位在高层住宅楼15层,火势蔓延至17层,烟气扩散至21层

 起火部位在高层住宅楼15层,火势蔓延至17层,烟气扩散至21层 。经现场勘查和当事人陈述,初步确定火灾因 家庭卧室插线板着火引发 。目前,伤员救治、善后处置和相关调查工作正在有序开展。

从有关报道看到,起火部位是在15层开始蔓延至17层,这个火势如何向上蔓延的呢?
住宅层与层之间有楼板分隔,而该建筑作为高层住宅在竖向交通应该是设有防烟楼梯间,从视频和照片推测,火势应该是从外墙的窗口蔓延至相邻楼层。

根据规范要求,在建筑竖向立面开口位置的上下楼层分隔处采用 防火挑檐、窗间墙 等防止火灾蔓延。建筑外墙 上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙 或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
住宅起火时有发生,而一般的家庭可燃物也较多,一旦火势未能扑灭于萌芽阶段,继而发展成类似这次的火势也是极有可能的,规范对于外墙上、下层开口之间设置高度不小于1.2m的实体墙是否还满足目前住宅火灾荷载的消防安全要求,这个上下层之间“窗间墙”是否需要   “加高”?   是个值得深究的问题。  

相关推荐

APP内打开