一类高层住宅楼共有消防水池的条件
暖通给排水牛犇
2016年12月02日 17:56:21
只看楼主

最多有多少栋一类高层住宅楼可以共用一个消防水池,以及可以共用的话,消防水量改如何计算,这个在规范上那个地方可以找到?

最多有多少栋一类高层住宅楼可以共用一个消防水池,以及可以共用的话,消防水量改如何计算,这个在规范上那个地方可以找到?
lylikun@co163
2017年06月25日 14:41:45
2楼
学习了,谢谢楼主
回复
九河之间
2017年06月26日 18:06:43
3楼
如果你采用的是临时高压消防给水系统,可以看水消规
6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200hm2;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。
因此,你的住宅群要看总的建筑面积是否超过50w平米了。
消防水量按消防水量最大的一个建筑物计算就行。
回复
九河之间
2017年06月26日 18:19:07
4楼
http://bbs.co188.com/thread-9226379-1-1.html
6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
我理解消防水池储存室外消防用水量时,需要按保护半径150m设置;
当室外消防不储存在消防水池中时,不受此条限制。
回复

相关推荐

APP内打开