最多有多少栋一类高层住宅楼可以共用一个消防水池,以及可以共用的话,消防水量改如何计算,这个在规范上那个地方可以找到?
最多有多少栋一类高层住宅楼可以共用一个消防水池,以及可以共用的话,消防水量改如何计算,这个在规范上那个地方可以找到?
2楼
学习了,谢谢楼主
回复
3楼
如果你采用的是临时高压消防给水系统,可以看水消规
6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200hm2;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。
因此,你的住宅群要看总的建筑面积是否超过50w平米了。
消防水量按消防水量最大的一个建筑物计算就行。