浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
关于排水管道的流速:规范与新型管材
新型管材的推广应用,需要相关规范与之相适应。由于现行《室外排水设计规范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4条笼统将排水管材区分为“金属管道”、“非金属管道”两种,并将非金属排水管道的最大设计流速限制为5m/s,对发挥新型化学管材的水力学性能有很大限制(特别是在山地城市),使其经济性无法完全体现出来。实际上,很多新型管材,如玻璃钢夹砂管、HDPE双壁波纹管等耐冲刷能力很强。(把含有大量泥浆、砂石的水装入各种管道进行“旋转磨损影响对比试验”,经300万次旋转后,测得管道内壁磨损厚度:有焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm;用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm;经表面硬化处理的钢管为0.48;玻璃钢管为0.21mm。[钟云,玻璃钢管道的应用,玻璃钢/复合材料[J],1997(1):31—35 ]),因此允许最大设计流速应当比一般非金属材料要高。管壁光滑和耐冲刷性,使得玻璃钢夹砂管比同样断面的其它管材具有更大的通水能力,也才能体现其技术、经济优势。可以想见,现行规范制定时大量新型管材的应用尚未成气候,其“非金属管道”应当主要指传统的钢筋混凝土、混凝土