浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
小区雨水排水管道管径的简便核验方法
本帖最后由 路人乙 于 2013-5-17 13:48 编辑 作为监理人员,会常发现下述现象:小区雨水排水管道管径未经严格设计计算,仅凭设计人员经验判断确定。通过与设计人员沟通、交流,可将管径确定过程简单概括如下:初始几段管径按设计规范中最小管径要求确定,然后遇干管接入井或若干个管段后,综合考虑汇水面积增加和地形特征,根据经验判断将管径适当增大一级,依次类推,直至系统各管段(含接入市政管的小区排出管)管径,据此方法确定完成。不难想象,据此确定的管径难免出现偏差,导致管径大小不当。然而,作为监理工程师如何能够直接、迅速地发现和指出设计图纸上管径大小的谬误昵?下面介绍一种简便核验方法,供大家参考。