室内排水管道防止堵塞技术措施
民用建筑室内排水管道的顺畅是保证建筑正常使用的基本条件之一,在设计、施工和验收等环节严格执行有关规定、规范,并在实施过程中采取必要、合理的技术措施是减少排水管道堵塞有效途径,尽量避免因为排水管道堵塞给用户带来不必要的经济损失和使用、维修的困扰。 1 设计技术措施 排水管按照有关设计规范规定选择合理的管径和横管坡度,按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。 首层排水采用单独出户的措施。 2. 施工技术措施 室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。 为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞: 由于建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。
关于给排水管道的安装空间
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。