排水管道布置形式的问题
hncjjhn
hncjjhn Lv.5
2014年09月18日 11:06:47
只看楼主

请问市政排水管道可以这样布置吗?如图如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?两条横管的流量相同吗?

请问市政排水管道可以这样布置吗?如图
如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?
两条横管的流量相同吗?

QQ图片20140918110401.png

hncjjhn
2014年09月18日 11:42:52
2楼
两条管道可以共用一个检查井吗?在图集中好像没找到。
回复
lundunzhang
2014年09月18日 12:30:40
3楼
我见过两个管汇成一个管的,还真没见过一个管分成两个管的,两个横管的流量应该不相同。这是雨水管吗?为什么要将一个管的水流分成两个管呢?我感觉楼主应该说更清楚点,这样我们好判断。
回复
hncjjhn
2014年09月18日 16:59:36
4楼
本帖最后由 hncjjhn 于 2014-9-18 17:00 编辑 lundunzhang 发表于 2014-9-18 12:30 我见过两个管汇成一个管的,还真没见过一个管分成两个管的,两个横管的流量应该不相同。这是雨水管吗?为什 …首先谢谢这位朋友的回答。这个是雨水管,我现在在做雨水专项规划,要布置雨水管,因为那个竖管的流量太大,想分两个管向排出口排,不知道这样布置管道可不可以,用鸿业计算软件提示“一个检查井不能连接两个排出口”。另外还有一个问题,那就是两个雨水管可不可以并排布置在一起,施工时在一个沟槽内,如果这样可以的话,检查井是不是可以共用一个?
回复
lundunzhang
2014年09月18日 19:24:51
5楼
可能是我见识浅薄,没见过一根雨水管分成两根的,雨水管的话,最大的管径可以做到2m,如果还不够,可以做箱涵。另外两根雨水管间距在3m内的话,是可以同槽施工的,不过检查井应该不能够公用吧,这是我的理解,仅供参考。
回复
huangzhimin
2014年09月19日 08:56:38
6楼
这样布置设计没有。
回复
hncjjhn
2014年09月19日 09:25:26
7楼
huangzhimin 发表于 2014-9-19 08:56 这样布置设计没有。受教了,谢谢回答
回复
silence521314
2014年09月19日 09:29:57
8楼
hncjjhn 发表于 2014-9-18 16:59 首先谢谢这位朋友的回答。这个是雨水管,我现在在做雨水专项规划,要布置雨水管,因为那个竖管的流量太 …首先明确告诉你,没你那么做的,作为规划,你只负责算流量,不需要你这么布置管道,如果上游流量大,到下游时,就选择增大管径,或者路面较宽,就双侧布管,所以不能人为地布两根管道,这是根据路宽来定的,第二,两个管道没有你这样布置在一起的,不可以这么放
回复
hncjjhn
2014年09月19日 09:33:14
9楼
huangzhimin 发表于 2014-9-19 08:56 这样布置设计没有。谢谢回答,对于同槽施工还有一个问题:如果两条管道的高程不同,是否可以设计成同槽施工,另外一个问题就是雨水箱涵的检查井布置有没有规范,需要多少米一个?本人新手,谢谢这位朋友,在下感激不尽。
回复
huangzhimin
2014年09月19日 09:55:37
10楼
hncjjhn 发表于 2014-9-19 09:33 谢谢回答,对于同槽施工还有一个问题:如果两条管道的高程不同,是否可以设计成同槽施工,另外一个问题就 …1、高程不同两条管道同槽施工应满足两管道之间的最小水平净距。可参见:(1)《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)附录 A 给水管与其他管线及建 ( 构 ) 筑物之间的最小水平净距;(2)《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)附录B 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距。2、雨水箱涵的检查井布置最大间距可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.4.2 条规定:检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按表4.4.2的规定取值。(表4.4.2略)。(条文说明)根据国内排水设计、管理部门意见以及调查资料,考虑管渠养护工具的发展,重新规定了检查井的最大间距。 根据有关部门意见,为适应养护技术发展的新形势,将检查井的最大间距普遍加大一档,但以 120m 为限。此项变动具有很大的工程意义。随着城镇范围的扩大,排水设施标准的提高,有些城镇出现口径大于 2000mm 的排水管渠。此类管渠内的净高度可允许养护工人或机械进入管渠内检查养护。为此,在不影响用户接管的前提下,其检查井最大间距可不受表4.4.2规定的限制。大城市干道上的大直径直线管段,检查井最大间距可按养护机械的要求确定。检查井最大间距大于表4.4.2数据的管段应设置冲洗设施。