高层建筑在裙房位置抽掉两根框架柱可以吗
本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 编辑 我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。 这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。请问这样可以做到吗?需要做哪些加强措施,希望各位同行不吝赐教。