关于钢筋接头的留设位置
zhongcongzhou
2014年02月22日 17:00:43
来自于建筑施工
只看楼主

1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。

2014年02月22日 23:24:06
2楼
1、板面钢筋的绑扎结构靠近梁的位置处是可以有接头的,但搭接长度应按受拉区的长度搭接,且搭接的百分率也应符合规范。
回复
无间道
2014年02月23日 07:48:15
3楼
规范和101图集都有具体的规定。
回复
甲方施工员
2014年02月24日 09:59:20
4楼
1、看你的是筏板基础吧,和楼板是反的,上部在靠近支座1/4跨,下部在1/3跨处
2、50%
回复
hz651495021
2014年02月24日 14:45:05
5楼
应该满足11G10101-1T图集
回复
waterfly2007
2014年02月24日 15:34:37
6楼
一级接头可以100%,但是有前提条件,除有抗震设防要求的梁端、柱端箍筋加密区以外区域。
回复
王农勤
2014年02月24日 17:15:24
7楼
钢筋绑扎,应满足规范及图集的要求。如搭接长度,搭接位置,同一截面上搭接的百分比等。
回复
ycl868
2014年02月24日 20:29:05
8楼
1,面筋应在支座处搭接,底筋应在跨中搭接
2,基础顶面hn/3是非连接区,楼面部位是 大于等于500MM 大于等于HN/6 大于等于HC非连接区
回复
fjchum
2014年02月25日 09:50:11
9楼
应严格按照国家标准图集要求做,不能违规操作。:)
回复
sunjr713
2014年02月25日 11:02:06
10楼
waterfly2007 发表于 2014-2-24 15:34 一级接头可以100%,但是有前提条件,除有抗震设防要求的梁端、柱端箍筋加密区以外区域。同意楼主意见。
回复
c1602
2014年02月25日 11:54:35
11楼
那是逆做法的柱子吗?