1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。
1、板面钢筋的绑扎结构靠近梁的位置处是可以有接头的,但搭接长度应按受拉区的长度搭接,且搭接的百分率也应符合规范。
回复
3楼
规范和101图集都有具体的规定。
回复
4楼
1、看你的是筏板基础吧,和楼板是反的,上部在靠近支座1/4跨,下部在1/3跨处
2、50%
回复
5楼
应该满足11G10101-1T图集
回复
6楼
一级接头可以100%,但是有前提条件,除有抗震设防要求的梁端、柱端箍筋加密区以外区域。
回复
7楼
钢筋绑扎,应满足规范及图集的要求。如搭接长度,搭接位置,同一截面上搭接的百分比等。
回复
8楼
1,面筋应在支座处搭接,底筋应在跨中搭接
2,基础顶面hn/3是非连接区,楼面部位是 大于等于500MM 大于等于HN/6 大于等于HC非连接区
回复
9楼
应严格按照国家标准图集要求做,不能违规操作。:)
回复
10楼
waterfly2007 发表于 2014-2-24 15:34 一级接头可以100%,但是有前提条件,除有抗震设防要求的梁端、柱端箍筋加密区以外区域。同意楼主意见。
回复
11楼
那是逆做法的柱子吗?
回复