关于钢筋接头的留设位置
zhongcongzhou
2014年02月22日 17:00:43
来自于建筑施工
只看楼主

1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。

cakan9876543210
2014年02月25日 17:10:16
12楼
不错 谢谢楼主分享
回复
cakan9876543210
2014年02月25日 17:10:51
13楼
不错 谢谢楼主分享
回复
bbhalailai
2014年02月25日 17:43:49
14楼
:):):):) 按照规范做就可以了 就怕少点啥!:):):)
回复
92冷锋
2014年02月25日 18:45:25
15楼
不错,谢谢楼主分享
回复
zz2638373843
2014年02月25日 21:27:15
16楼
个人认为板筋好浪费钢筋。下一个不是很清楚,没有遇到过
回复
daerzhihun
2014年02月26日 07:48:22
17楼
1,等跨与非等夸板连接构造参照11G-1,底板相反一般
2,个人认为这是班组施工态度的问题,常规做法中,避免100%连接,一般采用50%是现行比较通用的,也明显对结构有力,班组为了方便加工跟安装,故意钻这个牛角尖,图省事
回复
倔强2
2014年02月26日 08:42:43
18楼
学习了,谢谢楼主辛苦分享
回复
洋儿
2014年02月26日 08:51:51
19楼
很好的图片、有学习意义
回复
建筑精灵
2014年02月26日 09:42:55
20楼
最后的还是施工的方式!
回复
syf736
2014年02月26日 09:53:19
21楼
机械连接理论上的抗拉强度是可以达到原钢,但个人觉得既然是连接就用该满足50%的要求,板钢筋的连接还是以101为主,具体尺寸以及做法已经给出
回复

相关推荐