地下车库钢筋的连接接头位置是否正确?
kobechampion
2017年01月14日 10:54:19
来自于建筑施工
只看楼主

图中为地下车库顶板钢筋在节点处的梁采用机械连接可以吗?我认为不管是框架梁还是一般梁上部钢筋都应该在跨中三分之一吧。 施工单位狡辩说机械连接可以在节点

IMG_20170113_165418.jpg 图中为地下车库顶板钢筋
在节点处的梁采用机械连接可以吗?我认为不管是框架梁还是一般梁上部钢筋都应该在跨中三分之一吧。 施工单位狡辩说机械连接可以在节点

IMG_20170113_165418.jpg

dengken205
2017年01月14日 11:07:15
2楼
一级接头机械套筒可以
回复
zhgm73
2017年01月14日 16:44:35
3楼
规范和图集中对此使用的是词是“不宜”,确实需要是应采用等强接头,且应是由设计来确定。非标准位置或形式是否能采用,不是由施工单位来判定的。
回复
dengken205
2017年01月14日 23:11:19
4楼
1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率除下面b条款所列情况外可不受限制。
2、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I级接头,且接头百分率不应大于50%。
回复
doumiao00
2017年01月16日 09:37:50
5楼
新手路过,学习为主。
回复
blessing
2017年01月16日 09:47:31
6楼
地板是高手啊。说的到位了,具体怎么连接应有设计单位确定,设计说明是否有规定了,即使没有规定,也要看看规程怎么说的。
回复
pgejrxa
2017年01月16日 10:28:25
7楼
一级接头机械套筒可以
回复
攻城师6058
2017年01月16日 10:30:17
8楼
这个确实是看看设计说明,最好是不要设置在此处接头
回复
kobechampion
2017年01月16日 20:39:00
9楼
pgejrxa 发表于 2017-1-16 10:28 一级接头机械套筒可以图集中上部钢筋连接要在跨中三分之一。一级接头机械套筒可以在哪有说明?
回复
interxp
2017年01月17日 11:05:45
10楼
是提高一个强度等级的接头。
回复
甲方施工员
2017年01月18日 09:21:27
11楼
用套筒了 而且就一个接头 用这么纠结么