图中为地下车库顶板钢筋在节点处的梁采用机械连接可以吗?我认为不管是框架梁还是一般梁上部钢筋都应该在跨中三分之一吧。 施工单位狡辩说机械连接可以在节点
图中为地下车库顶板钢筋
在节点处的梁采用机械连接可以吗?我认为不管是框架梁还是一般梁上部钢筋都应该在跨中三分之一吧。 施工单位狡辩说机械连接可以在节点
12楼
kobechampion 发表于 2017-1-16 20:39 图集中上部钢筋连接要在跨中三分之一。一级接头机械套筒可以在哪有说明?了解了,长见识了。。。
回复
13楼
腻害 学习了
回复
14楼
梁中应该按规范的位置
回复
15楼
学习,对于接头应该在哪些位置我还不是很清楚,说是应力最小的地方,那么哪些事应力最小的地方呢? 真不好意思问这个问题,读书的时候完全没听
回复
16楼
有什么不可以?一级机械接头
回复
17楼
长见识了,要多多学习。
回复
18楼
谢谢楼主的分享
回复
19楼
非标准位置或形式是否能采用,不是由施工单位来判定的。
回复
20楼
一级接头机械套筒可以