桩基础单构件,关于钢筋接头不出量的问题
wjsj_33962
wjsj_33962 Lv.2
2020年06月28日 15:51:47
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:我在输桩单构件的时候,如图,搭接类型我选的是4,电渣压力焊,为什么最后计算出来没有这个量,反而有什么直螺纹连接。我另外一栋楼直接改别人的,他有出这个量,什么工程设置那里也一样,这里也选的4,为什么我的就没有呢

问题补充:我在输桩单构件的时候,如图,搭接类型我选的是4,电渣压力焊,为什么最后计算出来没有这个量,反而有什么直螺纹连接。我另外一栋楼直接改别人的,他有出这个量,什么工程设置那里也一样,这里也选的4,为什么我的就没有呢
ycnl6756
2020年06月28日 15:56:21
1楼
您好,看一下你的桩长设置是否准确,你默认的是8000考虑一个电渣压力焊接头。你桩长超过8000了吗?在一个检查一下你计算设置多少直径以上考虑电渣压力焊。你最大的直径是14的。
回复

相关推荐

APP内打开