哪位大神解释一下,剪力墙钢筋接头率到底按多少执行啊?
co1482203972320
2016年12月20日 14:42:06
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015的第17页中纵向受力钢筋接头率对于板墙构件不宜超过25%,而在16G101-1图集73页中剪力墙的竖向分布钢筋搭接率不是50%就是100%,到底按多少执行啊?难道剪力墙的竖向分布钢筋不属于纵向受力钢筋?哪位大神解释一下?

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015的第17页中纵向受力钢筋接头率对于板墙构件不宜超过25%,而在16G101-1图集73页中剪力墙的竖向分布钢筋搭接率不是50%就是100%,到底按多少执行啊?难道剪力墙的竖向分布钢筋不属于纵向受力钢筋?哪位大神解释一下?
免费打赏
co1451440848293
2016年12月20日 19:50:07
2楼
看清楚11G101-1,70页说的很明确。 下面特别说明了 这个只是分布筋的构造,不是阴影区域的构造。
回复
co1482203972320
2016年12月21日 09:12:47
5楼
坚强的小希 发表于 2016-12-20 19:50 看清楚11G101-1,70页说的很明确。 下面特别说明了 这个只是分布筋的构造,不是阴影区域的构造。你的意思是说分布筋不属于纵向受力钢筋吧。但是在16g101和11g101的73页 的 剪力墙边缘构件纵向钢筋的连接构造 的搭接率还是50%,还大于25%。
回复
鲲爸爸
2016年12月23日 15:29:40
6楼
呵呵呵,楼主,麻烦把16G101-1的相关条文仔仔细细的看一遍。一遍看不明白的,看第二遍…………
回复
kugemei
2016年12月25日 00:08:15
8楼
GB50204-2015 这个规范第几条提到接头率50%?
回复
yygzxth2006
2016年12月26日 08:54:02
12楼
一般都是按50%的接头率 规范是“不宜”,两者并不冲突
回复
顺风顺水
2016年12月26日 09:46:14
13楼
这是很专业的问题!值得深究!
回复
lhs5182008
2016年12月26日 10:09:44
14楼
16G101-1中讲得很清楚了
回复
w774903875
2016年12月26日 10:20:16
15楼
钢筋连接施工细部节点知识
回复