接头位置可以这样处理么?
tangke0628
tangke0628 Lv.2
2005年05月14日 21:38:03
只看楼主

我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!

我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
fngntn
2005年05月14日 23:05:53
2楼
不好不好

上面容易发生少筋破坏,,

虽然弯距都集中在梁的下面,,但是 上面的隐患还是很大的,,

还是砸 了 吧
回复

相关推荐

APP内打开