关于钢筋接头位置的问题
qq_1435219636560
2015年12月14日 16:29:11
来自于建筑施工
只看楼主

专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!


专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!





免费打赏
super张
2015年12月14日 22:03:59
2楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-14 23:51 编辑

你这是什么部位?什么构件?
但不论什么部位,什么构件,什么等级接头都应符合JGJ107-2010钢筋机械连接章程。
其中,第6页4.0.3第二条有关于一级接头的明确规定(其余可不受限制):
接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用2级接头或一级接头,且接头百分率不应大于50%。

所以,不在节点内连接只是说的“ 宜避开“,并不是强制规定。按图在柱内连接是可以的。
但是,后面半句,当无法避开时, 采用2级接头或一级接头,且接头百分率 不应大于50%。此时“应”、“不应”是强制规范。
一级接头就要符合一级接头的规范要求和检验标准(详见JGJ107-2010钢筋机械连接章程)。
接头百分率不应大于50%,就是说可以小于等于50%,一般而言,此处钢筋如果直径一致,那么隔一接一正好为50%,如果直径不一致,隔一接一必定超过了50%的要求。看此图似乎不满足不大于50%的要求。楼主可在现场仔细观察,判断。 @木荣古儿
回复
co1446110905492
2015年12月15日 10:42:02
4楼
学习了,谢楼上各位大神
回复
qq_1435219636560
2015年12月16日 22:01:39
5楼
那也就是说框梁一级接头底筋也可以在跨中连接吗?现在正为此焦头烂额,工人死咬一级接头可以任何地方连接,可是G101上说不行啊!JGJ107和G101到底哪个对呢?
回复
wangjianxiong123
2015年12月17日 06:43:58
6楼
谢谢楼主分享
回复
super张
2015年12月17日 14:17:10
7楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-17 17:09 编辑 awenofwh 发表于 2015-12-16 22:01 那也就是说框梁一级接头底筋也可以在跨中连接吗?现在正为此焦头烂额,工人死咬一级接头可以任何地方连接, …G101图集中要求楼层框架梁下部钢筋宜在梁端三分一范围内连接。连接区域用词是“宜”,表示允许稍有选择,在条件许可时,首先这样做。另外55页又说宜避开梁端加密区,你觉得在加密区范围连接也自相矛盾吗?另外前面已经说了,一级接头除那点外,其余可不受限制。当然是否选用一级接头需要设计明确,一般在设计说明中。我回答的你是否有认真看?提到的JGJ107你是否有翻阅?哥只能帮你到这里了!@木荣古儿
回复
super张
2015年12月17日 14:44:50
8楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-17 14:45 编辑 @woody790620 super张 发表于 2015-12-14 22:03 你这是什么部位?什么构件?但不论什么部位,什么构件,什么等级接头都应符合JGJ107-2010钢筋机械连接章程 …回答中已经说了@woody790620,请仔细看。@woody790620
回复
种一亩清风
2015年12月17日 15:11:06
9楼

学习了,谢楼上各位大神
回复
qq_1435219636560
2015年12月17日 18:57:52
10楼
super张 发表于 2015-12-17 14:17 G101图集中要求楼层框架梁下部钢筋宜在梁端三分一范围内连接。连接区域用词是“宜”,表示允许稍有选择 …首先谢谢你了!现在的情况是我也认真看了107规程,我也是默许了,可是总监可能吧,只是可能他没有看107,说不行,要下通知单,我能下吗?下了就显得我专业水平不行啊!另外在接头地方加加强筋可以吗?
回复
qq_1435219636560
2015年12月17日 19:00:54
11楼
awenofwh 发表于 2015-12-17 18:57 首先谢谢你了!现在的情况是我也认真看了107规程,我也是默许了,可是总监可能吧,只是可能他没有看107, …另外,接头都有检测报告,结果是二级接着,但是接头没有超过百分之五十!
回复
super张
2015年12月17日 20:35:18
12楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-17 20:37 编辑 awenofwh 发表于 2015-12-17 19:00 另外,接头都有检测报告,结果是二级接着,但是接头没有超过百分之五十!不知道你这句话是呛总监呢,还是呛我呢谁又能说自己学富五车,才高八斗将所有规范图集都看完了?对于总监,可以以商量的口吻跟他提提JGJ107,说不定他有更精确的解读,另一方面也保证你不和总监冲突(不听命令、呛他之类的)。不过你看过JGJ107你就应该知道4.0.3是说的什么。你之前说设计接头是一级,现在检测报告是二级,不管大不大于50%也是不符合的。
回复

相关推荐