高层建筑在裙房位置抽掉两根框架柱可以吗
zb616
zb616 Lv.9
2013年06月25日 21:40:12
只看楼主

本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 编辑 我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。 这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。

本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 编辑

我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,
原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。
这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。
请问这样可以做到吗?需要做哪些加强措施,希望各位同行不吝赐教。
免费打赏
美琪儿
2013年06月26日 20:56:00
2楼
可以去掉,不过的按转化处理!!
回复
guohua19891007
2013年06月26日 23:28:54
3楼
:):):):):):)学习了
回复
木土土
2013年06月27日 09:07:15
4楼
可以取消,做个转换就可以了,
回复
zb616
2013年06月27日 11:10:32
5楼
试着计算了一下,就是转换柱出现轴压比超限,其余参数还合理,没什么变化,把下面几层框架柱截面加大了,别的需要什么加强措施呢?
回复
中茂设计
2013年06月27日 11:54:04
6楼
局部抽掉二根柱子不能算高位转换!可按正常设计!起梁上柱,没问题的!
回复
xtb581
2013年06月27日 13:10:34
7楼
起柱的梁是重中之重,各种工况各种力
回复
普雅花
2013年06月27日 14:21:22
8楼
见识下,感觉没什么事!
回复
doushengf
2013年06月27日 14:43:40
9楼
在转换梁上做文章
回复
xca
2013年06月27日 15:47:47
10楼
没问题,只须转换柱、转换梁按高规要求(框支柱、框支梁)设计即可。转换层局部楼板要加强(板厚180、双层双向配筋)。
回复
shecker
2013年06月27日 16:07:09
11楼
我建议,还是取消这个柱子,顶上的收进可以做悬挑,假设柱网9m,一半的话是4.5m,做悬挑也没问题,当然只是建议,没有平面图不清楚行不行。