高层建筑在裙房位置抽掉两根框架柱可以吗
zb616
zb616 Lv.9
2013年06月25日 21:40:12
只看楼主

本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 编辑 我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。 这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。

本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 编辑

我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,
原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。
这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。
请问这样可以做到吗?需要做哪些加强措施,希望各位同行不吝赐教。
免费打赏
snibowen12
2013年06月28日 08:19:31
12楼
打酱油。。
回复
fred5689
2013年06月28日 09:43:18
13楼
学习了,关注高手解惑
回复
wx86_68xw
2013年06月28日 10:53:10
14楼
学习了,坐等高手们各种解惑切磋
回复
wzc735282
2013年06月28日 11:02:42
15楼
就像有些住宅机房层梁上起柱子一起,只要对梁加强就可以了,不过,取消柱子对整体结构有一定影响,慎重啊.......
回复
a313432100
2013年06月28日 11:22:48
16楼
wzc735282 发表于 2013-6-28 11:02 就像有些住宅机房层梁上起柱子一起,只要对梁加强就可以了,不过,取消柱子对整体结构有一定影响,慎重啊… …长见识啦….
回复
xiaoxiong0611
2013年06月28日 12:03:21
17楼
我去,我算学习到高层的犀利了>..
回复
结构无为
2013年06月28日 14:37:17
18楼
去掉这两颗柱子,对整体模型计算可能会有影响。再说你的图纸已经审查过了,如果去掉两颗柱子,应该属于重大变更,可能要重新图审的。
回复
iorlliu1987
2013年06月28日 17:06:26
19楼
个人认为可以取消,但是要重新计算,并验算基础。。。
回复
lqh29039
2013年06月28日 22:44:15
20楼
11#的思路与众不同,做悬挑避免了转换,没问题。
回复
shizanhong
2013年06月29日 16:55:07
21楼
打个酱油,顺便学习学习...