在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的方法
影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:(1)更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。(2)对土壤进行化学处理在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐
污水调试过程中经厌氧后PH降低较多是怎么回事?
现在调试一个项目,由于缺乏调试经验,调了2个月还是没有进展,所以问下论坛的大神们,怎么办?污水处理流程格栅——调节池——初沉池——厌氧池——缺氧池——生物接触氧化——二沉池,车间生产的是植酸钙,出水PH在6.0~6.5.经厌氧后PH降低到4左右,第一次在调节池内加石灰调节PH到7.0左右后,加入市政污泥,运行一段时间后,污泥生长状况不是很好,有向好氧池及缺氧池投加面粉,好氧池有大量泡沫,10天后进原水,经厌氧池后出水PH还是4左右,污水进入缺氧池和好氧池,污泥完全失去活性。我想问下污水进入厌氧池后为什么PH会降低这么多呢?这么解决这样的问题呢?另用石灰调节PH值时,有大量絮状物沉淀。污水中应该还有硫酸根离子。