关于降低风管共振的措施
akabird
Lv.2
2011年12月27日 17:20:53
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
有一静吧,风管在音乐开启时共振比较严重,发出声音,甲方要求减少或降低噪音。有什么可行的方法和资料(即如何采用什么具体的材料尺寸、厚度)。请详解,谢谢!
有一静吧,风管在音乐开启时共振比较严重,发出声音,甲方要求减少或降低噪音。有什么可行的方法和资料(即如何采用什么具体的材料尺寸、厚度)。请详解,谢谢!
免费打赏
疾风乡里963
2011年12月28日 10:04:42
2楼
原因1、风机本身震动传至风管导致音乐开启时引起共振:风机与风管间加装防震接头如帆布接头衔接
原因2、风管铁皮因风压引起震动:风管加角铁将风管与角铁用拉钉或螺丝喇拉紧防止震动
原因3、吊架与风管间震动:吊架与风管间加橡胶垫片改变共振频率
回复