底板后浇带遇梁处为什么还降低呢
mm123612
mm123612 Lv.8
2015年04月02日 22:09:46
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 编辑 底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 编辑


底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

底板梁.jpg

免费打赏
dengken205
2015年04月03日 07:33:46
2楼
局部加厚而己
回复
工程建设小子
2015年04月03日 08:04:37
3楼
后浇带的板不与梁共用,后浇带的板设置在梁下部,但是后浇带处梁也要后浇,起到2个板块分离的作用
回复
wangjiyiok
2015年04月03日 08:30:55
4楼
后浇带降低是局部加厚,后浇带是薄弱位置,所以局部砼厚一点,降低的不是梁的位置,跟梁没啥关系
回复
tontongba
2015年04月03日 08:43:21
5楼
是不是这里建筑做法需要降低标高啊
回复
美wa521de香
2015年04月03日 10:05:21
6楼
我也没看懂你们这个做法是为什么
图纸有要求吗?
回复
甲方施工员
2015年04月03日 12:22:52
7楼
看看图纸吧 常规做法
回复
mm123612
2015年04月03日 18:48:35
8楼
美wa521de香 发表于 2015-4-3 10:05 我也没看懂你们这个做法是为什么图纸有要求吗?图纸上没说明啊,所以疑惑
回复
jiangshuli851018
2015年04月04日 14:15:08
9楼
薄弱部份,局部加厚,配筋加密。
回复
富强168
2015年04月04日 16:06:39
10楼
薄弱部份,局部加厚,配筋加密。
回复
daiyong074
2015年04月06日 21:57:47
11楼
学习了,不错
回复

相关推荐

APP内打开