外贴式后浇带超前止水 相关参考图集 图集22G101-3 18G901-3 施工细节图片 ↓外贴式止水带做取样复试     ↓外贴式止水带摆放及接长


外贴式后浇带超前止水

相关参考图集
图集22G101-3
18G901-3
施工细节图片
↓外贴式止水带做取样复试  
 
↓外贴式止水带摆放及接长
↓后浇带钢筋绑扎及止水嵌缝的缝隙预留
错误做法:
外贴式止水带不居中,应该按照图集要求居住放置
↓后浇带混凝土施工完毕


↓后浇带 上基础梁板 钢筋同步穿插 施工

↓后浇带建筑完成之后,将多余的挤塑板据掉

↓后浇带弹线

↓后浇带支模板

↓后浇带钢筋穿插施工
↓后浇带上板钢筋绑扎
任何一个后浇带都涉及接茬部位的清理,和关键部位的处理。这种后浇表面上看额外增加了一层防水,但是实际上预留的止水嵌缝槽口和后浇带接的触面,都增加了渗漏的风险,如果这些部位未处理干净还是会渗水。所以个人认为, 防水不在于采取了什么结构,而是你的施工水平、工艺水平,接茬部位的处理。

加倍努力
2023年07月06日 11:54:15
2楼

好资料,学习了后浇带超前止水构造,高清图片及图集,多谢了。

回复
谭海燕
2023年07月06日 16:20:17
3楼

这种超前止水的做法,底板加厚部位与底板分开浇筑的方法不能说不行,起码防渗漏效果是要打折扣的。建议对防水要求高的工程,在底板中部增加止水钢板。这种做法的好处是施工相对简便。