技术简介 在高层建筑结构设计中,为解决沉降差异问题,在主楼与裙楼之间设置沉降后浇带。根据设计规范要求,沉降后浇带需在主体结构完工、沉降均匀后浇筑,严重影响了防水及回填土施工,除了存在安全、质量隐患外,不能及时提供砌筑装修及设备安装需要的场地条件,尤其是场地狭小的施工现场,矛盾更加突出。本工程施工场地小,场地利用紧张,主张以地库顶板沉降后浇带采取了PC盖板覆盖、防水、回填土、预埋钢管、灌注自密实混凝士等相应措施,将后浇带提前封闭,以满足现场平面布置、场地的合理规划,为材料构件堆放及车辆进场、各专业及装修提前施工创造条件。
在高层建筑结构设计中,为解决沉降差异问题,在主楼与裙楼之间设置沉降后浇带。根据设计规范要求,沉降后浇带需在主体结构完工、沉降均匀后浇筑,严重影响了防水及回填土施工,除了存在安全、质量隐患外,不能及时提供砌筑装修及设备安装需要的场地条件,尤其是场地狭小的施工现场,矛盾更加突出。本工程施工场地小,场地利用紧张,主张以地库顶板沉降后浇带采取了PC盖板覆盖、防水、回填土、预埋钢管、灌注自密实混凝士等相应措施,将后浇带提前封闭,以满足现场平面布置、场地的合理规划,为材料构件堆放及车辆进场、各专业及装修提前施工创造条件。
图|地下室封堵盖板
● 技术特点 ●
1、 进度加快,节省场地
市政先行工程施工用地较为紧张,该工法避免了后浇带部位影响市政先行的施工,有利于场地的充分利用。
2 、确保质量,防止渗漏
后浇带预封闭做法可以对后浇带起到成品保护的作用,避免杂物、垃圾等落入后浇带内。
适用于高层住宅后浇带部位封堵施工。
● 操作步骤 ●
一.支撑体系施工
在支设顶板支模架体时,后浇带部位设置独立支撑体系,根据回填土厚度,与设计沟通确定架体的稳定性。
01
搭设剖面图
02
现场搭设图
二.后浇带封闭
(1)准备工作后浇带内侧杂物垃圾清理干净,尤其是止水钢板上口部位,经监理检查验收合格,开始进行后浇带封闭,PC盖板强度达到C30。
(2)后浇带封闭后浇带两侧坐浆,放置PC盖板,然后对盖板之间的缝隙封堵,在有预留孔的预制盖板上安装钢管,将钢管与盖板缝隙之间用加有防水剂的砂浆进行封堵密实,最后盖板上表面做一道水泥砂浆找平层。钢管顶部需先临时封堵,防止杂物及垃圾从钢管掉入后浇带内。
01
示意图
02
施工图
03
后浇带预留钢管图
三、 防水施工
盖板两侧、及钢管根部转圈四周R角施工完成后,先施工一道附加防水层,然后进行盖板上表面及钢管外表面大面防水卷材的施工,防水施工完成经监理验收及时施工保护层。
01
防水层施工
02
防水卷材施工
四、 回填土施工
顶板防水层保护层混凝土施工完成且强度达到C20以上后,开始回填覆土至室外设计标高,具体原材料控制、施工技术、质量、试验检验均按照回填土施工方案执行。
五、后浇带混凝土浇筑
1)确定浇筑时间根据《地下工程防水技术规范》规定,沉降后浇带应在主楼结构顶板混凝土浇筑完14d后施工,待主体结构施工完成,经各方确认主楼沉降稳定后,允许浇筑后浇带混凝土,检查后浇带支撑体系,同时将后浇带底模板逐个拆除,清除后浇带下部的垃圾杂物,重新加固后浇带支撑体系。
2)自密实混凝土性能要求 C40自密实高流态混凝土,塌落度值(取250±20)mm;混凝土从出机到浇筑(时间间隔约1h)塌落度损失≤20mm,且混凝土不分层、不离析;水泥采用普通硅酸盐水泥;砂为中砂,卵石级配符合施工要求,粒径控制在5~16mm;为降低水灰比,掺加高性能减水剂;混凝土初凝时间8h。
3)自密实混凝土浇筑 回填土完成后,预埋钢管比填土标高高出100mm,混凝土浇筑采用自卸的方式由后浇带一端向另一端浇筑,沿预埋钢管逐个进行浇筑混凝土,当前一个钢管内混凝土高出后浇带时,开始进行后一个钢管浇筑,按此顺序逐个完成放灰。第三个钢管浇筑时,第一个钢管内插入振捣棒进行振捣,如有砼下沉则继续放灰,保证砼高出后浇带板面;当所有预埋钢管内砼高出后浇带板面且振捣密实后,开始将所有预埋钢管内用混凝土浇筑罐实,混凝土比钢管口低100mm,最后用钢板将管口焊接封闭,多余的钢管切除,再用防水卷材将管口部位包封,做好保护层后及时回填土覆盖。后浇带混凝土留置一组标养试块,三组同养试块,同养试块强度作为拆模依据。
六、 拆除后浇带回顶架体
根据同条件养护试块强度,待砼强度达到100%后,拆除后浇带支撑体系。
● 效益 ●
工期效益
后浇带提前封闭可及时做防水、回填土,防止杂物、雨水流入室内,给地下室内施工创造良好施工条件,同时可减轻后浇带钢筋锈蚀。 土方回填后可以更加充分的规划和利用施工场地,满足场内二次结构砌筑材料堆放、机电安装、装修材料堆放要求。
经济效益
经济效益可观,降低施工人员及管理人员工资费用、大型机械使用费、周转材料租赁费及其他管理费用。