洗煤厂项目,洗煤出水Ph为8左右(大部分资料也是这个数据),投加PAM,起泡剂处理,处理水循环使用,出现PH值不断降低的问题,现厂区里人工投加石灰(应急的方法),效果不好。 分析PH值降低的可能有两个:1.原煤中含硫量较大;2.混凝剂导致。具体原因还在研究。 现准备在调节和混凝之间加一中和池,采用石灰投加装置,PH测定仪控制石灰投加量,应该能较好的控制PH值。 问题是,混凝对PH有要求(4-6.5),有资料说石灰投加在混凝后效果较好,现在比较为难,而且该项目Ph值降低是缓慢累积的,不知道加石灰投加装置和中和池是否经济合理?

2011年08月01日 21:47:59
2楼
还有就是水量200t/h,加中和池是否有必要,教科书上说,混合反应时间2-5min,如果按这个时间,池子体积会很小,是否可以石灰乳直接投加在调节池里?谢谢!
回复
mdlhwx
2011年08月02日 09:32:13
3楼
考虑是不是废水中含铁离子较高,使得在沉淀铁离子过程中使得废水反酸,如果是这样建议先试验调整pH,我们一般先调整到9.5左右。少量添加石灰可以采用添加石灰乳的方式,反应时间控制在15min左右就行了。采用导流墙混合。可以先试验。
回复
wangbin0066
2011年08月02日 12:10:49
4楼
我也遇到过同样的问题,也是洗煤水循环,不过PH下降得很缓慢的,后来直接改用碱式氯化铝就得到解决了。另外补给流失水时也调高PH混入。
回复
cn3gjnhb
2011年08月02日 15:45:14
5楼
中国3G节能环保网 http://www.cn3gjnhb.com/
回复
hbjob1
2011年08月02日 16:57:21
6楼
药水调好
回复
moonernt
2011年08月03日 23:37:19
7楼

问题在于投加PAM混凝对PH值有一定要求,资料上是说4-6.5效果较好,调到9.5会不会对混凝有影响,还有就是9.5这个数据的依据是什么呢?
回复
moonernt
2011年08月03日 23:41:28
8楼

其实也考虑过更换混凝剂,但好像洗煤废水处理基本都是投加PAM混凝,貌似说效果较好,具体原因还真要大虾们来解答~~~
回复
九牧环境
2011年08月04日 11:07:44
9楼

同意楼主做法!
回复
conwide
2011年09月01日 14:55:02
10楼
含硫和PAM都可能导致PH值变化,甚至出现高COD的情况!!

建议用另一个办法,不用PAM,就是:原水(中性)+AO污水清》出水或回用,简单便捷,速度快,占地80平方的设备可以处理20000吨水每天,很棒的,现在很多在用!

你可以点看这个视频,朋友给的!



http://player.ku6.com/refer/6aiO-7GFkzsytYVs/v.swf


奇!臭水沟一分钟变清
臭水沟,一阵阵恶臭,河床污染严重,寸草不生!有人用了某种神物,臭水瞬间变清水。。。

http://player.ku6.com/refer/mYCpybNHqcQVTffr/v.swf


化妆品污水处理,出奇地简单!
化妆品污水,含有大量活性剂成分,处理难度特别高,需要大量的设备和各种各样的药剂才能处理达标!!可谁也没想到,居然有这种药剂,加一点点就一次性解决了,不得不拍手称奇!

http://player.ku6.com/refer/8PhnYYMOM8KhcJvA/v.swf


牛!史上最快的洗煤污水处理
传统洗煤废水回用,使用PAM+PAC,处理速度较慢,日处理量2万吨,设备占地面积不低于2000平米; 而这种神奇的药剂,处理速度奇快,不到一分钟就搞掂,所以整套设备占地面积不足二200平米,堪称史上最牛的洗煤污水处理回用
回复

相关推荐

APP内打开