等电位接地线能不能串联
意思就是有10台设备,第一台和最后一台与建筑物的接地连接板相连,中间的串联,这样行不行?首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。如图:39楼打叉的图;或者比这更离谱的,从一个设备的两个点引线。“GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。”这说的应该是电缆里的PE或PEN线吧。这下应该说清楚了。:lol2010.3.8上午,大家可以看下70楼,我觉得应该是不能串联的规范出处了。谢谢70楼! 建议楼主给10楼、39楼、70楼的同志加币2010.3.31下午,163楼