零线接地也漏电开关也跳闸?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
零线和接地相碰为什么会出现火花
在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!
为什么三极漏电接零线会跳闸
三极漏电开关,如果接零线,合上开关会立刻跳闸。如果改用四极漏电开关则不会跳闸。请教大虾们,是什么原因?请在理论上给予解释
零线地线接反了会怎样零线地线接反会跳闸吗
零线和地线反接,在有漏电
零线过漏保后接地漏保跳闸
一零一火进带漏电保护的开关,照明回路,火线进开关,开关断开。在安装灯具的时候,零线碰到了吊顶的龙骨,漏保跳闸了。漏保动作电流30mA。零线从变压器出来已经接地了,为什么经过漏保接地就会有电流呢?求大神指点
看一下这个开关,它跳闸是否是零线接地了?
变压器零线接地不好,高压柜跳闸了?
请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
为什么有的接地,有的不呢?
请教:漏电保护后端零线重复接地不跳闸
请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!
一个出线电缆接地会引起另一条出现零序跳闸么?
同一母线下两个出线,一个接地后零序跳闸,另一个也零序动作,什么原因