三极漏电开关,如果接零线,合上开关会立刻跳闸。如果改用四极漏电开关则不会跳闸。请教大虾们,是什么原因?请在理论上给予解释
三极漏电开关,如果接零线,合上开关会立刻跳闸。如果改用四极漏电开关则不会跳闸。请教大虾们,是什么原因?请在理论上给予解释
2楼
三极开关带漏电保护!是动力漏电保护,其开关自带的零序电流互感器与四极穿心不样!三极漏电一旦接上零线,零序电流互感器就会检测到漏电电流!
回复
3楼
这个开关的下一级是什么?如果是空开的话,可能是几个回路的零线混到一起了,要把零线分开才可以,办法就是多加零排!
回复
4楼
回复
5楼
我用简单而不知道对不对的道理理解:三相三线电流叠加为零(只有三相设备)。三相四线电流叠加为零(既有三相又有单相或都为单相)。若采用3p漏电,就不能有单相的设备。只要有单相设备,就用4P漏电。零序电流互感器检测电流不为零就跳闸。
回复
6楼
证明你的三相漏电开关合格.
回复
7楼
三极漏电开关接上N线的话,三相负荷不平均就会检测到假漏电流而跳闸
回复
8楼
是的
回复
9楼
当三极漏电开关作单相开关使用时,即使接N线,开关是不会跳的。