为什么三极漏电接零线会跳闸
xiaojlsw
xiaojlsw Lv.3
2005年10月15日 09:51:59
只看楼主

三极漏电开关,如果接零线,合上开关会立刻跳闸。如果改用四极漏电开关则不会跳闸。请教大虾们,是什么原因?请在理论上给予解释

三极漏电开关,如果接零线,合上开关会立刻跳闸。如果改用四极漏电开关则不会跳闸。请教大虾们,是什么原因?请在理论上给予解释
免费打赏
石大头
2005年10月15日 10:46:30
2楼
三极开关带漏电保护!是动力漏电保护,其开关自带的零序电流互感器与四极穿心不样!三极漏电一旦接上零线,零序电流互感器就会检测到漏电电流!
回复
jianming618
2005年10月15日 10:53:20
3楼

这个开关的下一级是什么?如果是空开的话,可能是几个回路的零线混到一起了,要把零线分开才可以,办法就是多加零排!
回复
haizhong
2005年10月15日 11:07:52
4楼
回复
littlesea
2005年10月15日 12:15:05
5楼
我用简单而不知道对不对的道理理解:三相三线电流叠加为零(只有三相设备)。三相四线电流叠加为零(既有三相又有单相或都为单相)。若采用3p漏电,就不能有单相的设备。只要有单相设备,就用4P漏电。零序电流互感器检测电流不为零就跳闸。
回复
大鼻山
2005年10月15日 16:26:45
6楼

证明你的三相漏电开关合格.
回复
ykxzj
2005年10月15日 20:24:00
7楼
三极漏电开关接上N线的话,三相负荷不平均就会检测到假漏电流而跳闸
回复
wangzhiqungz
2005年10月16日 00:39:46
8楼

是的
回复
tnazxc
2005年10月16日 00:58:57
9楼
当三极漏电开关作单相开关使用时,即使接N线,开关是不会跳的。
回复
xin20019
2005年10月16日 12:37:58
10楼


可否试过了?
回复
李兴龙机电科技
2005年10月16日 13:21:38
11楼
回复

相关推荐