同一母线下两个出线,一个接地后零序跳闸,另一个也零序动作,什么原因
同一母线下两个出线,一个接地后零序跳闸,另一个也零序动作,什么原因
2楼
会的,因为这两路出自一个母线 ,有电气联系,当一相接地后,可以通过大地跟另外一路构成回路,形成零序的电流,如果达到动作值就能造成跳闸。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-5-26 09:23 会的,因为这两路出自一个母线 ,有电气联系,当一相接地后,可以通过大地跟另外一路构成回路,形成零序的电 …画个图讲一下
回复
4楼
能否画个图帮助理解一下
回复
5楼
showin3690 发表于 2015-5-26 15:45 能否画个图帮助理解一下上个例图看看。
回复
6楼
本帖最后由 beida_energy 于 2015-5-26 21:22 编辑 showin3690 发表于 2015-5-26 15:45 能否画个图帮助理解一下画图后分析,好像 不会引起那一路跳,会引起总零序跳。请说明是啥系统?
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-27 13:43 编辑
二个出线中一个发生接地故障,二个断路器且同时跳闸,这种现象是存在的,原因是不应该跳的那个回路的零序保护设置不合理。
我们知道高压系统中性点不接地,系统对地存在电容作用(三相对地有电场),有电场就会有电流,这是电容电流,其大小是电压除以容抗。
同一母线下二个出线中一个发生接地故障时,没有发生接地故障的回路因其与接地点最近(线路阻抗最小),会与故障点形成回路,理论上这个回路的电容电流是正常时的3倍,由于离故障点很近,实际中会大于3倍,如果这个出线的零序保护设置在3倍附近,就有可能误动作(象一楼说的情况就是如此)。
回复
8楼
beida_energy 发表于 2015-5-26 21:20 画图后分析,好像 不会引起那一路跳,会引起总零序跳。请说明是啥系统?中性点不接地系统
回复
9楼
showin3690 发表于 2015-5-30 16:50 中性点不接地系统中性点不接地系统的话, 总的也不存在跳的可能性。那么,另一路的跳应该不是其他路影响的,要不你画个图上来讨论一下。
回复
10楼
beida_energy 发表于 2015-5-30 17:38 中性点不接地系统的话, 总的也不存在跳的可能性。那么,另一路的跳应该不是其他路影响的,要不你画个图 …简单看看吧 我画图水平不行
回复
11楼
showin3690 发表于 2015-5-30 17:54 简单看看吧 我画图水平不行这样看来,只要另一路跟大地没有电气连系,是不会因为其他回路接地而出现零序动作的。而且,你的零序只测量相导体,也没有测量中性导体。
回复