一个出线电缆接地会引起另一条出现零序跳闸么?
showin3690
showin3690 Lv.10
2015年05月25日 17:20:04
来自于继电保护
只看楼主

同一母线下两个出线,一个接地后零序跳闸,另一个也零序动作,什么原因

同一母线下两个出线,一个接地后零序跳闸,另一个也零序动作,什么原因
免费打赏
huangjian1001
2015年06月14日 18:46:46
12楼
零序定值设定偏小
回复
showin3690
2015年06月16日 05:59:51
13楼
huangjian1001 发表于 2015-6-14 18:46 零序定值设定偏小看来一个的接地还是会影响其他一个?
回复
showin3690
2017年01月20日 21:11:37
14楼
顶上去 继续讨论
回复
abaozi
2017年07月04日 23:36:57
15楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
四川洪哥
2017年07月05日 15:15:22
16楼
感谢楼主分享