请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
2楼
是怎样感到有漏电?
大于4欧姆,即多少?
用降阻剂如何?
回复
3楼
接地电阻的大小并不能解决绝缘的问题,而只能在漏电之后保护人员不致受到电击伤害。我觉得楼主还是要考虑解决漏电问题,而不是一味的降低接地电阻。下雨天有漏电现象,你得检查检查是否有绝缘下降的地点。如果能做到漏电跳闸,那么顺着跳闸的线路去找呀
回复
4楼
我认为楼主应重点考虑解决漏电问题,而不是一味地怀疑接地电阻大小。下雨天有漏电现象,你得检查检查是否有负载回路和设备绝缘下降的地点。如果能做到漏电跳闸,那么重点检查跳闸的线路,问题就可以解决了.
回复
5楼
这个变压器不是很懂,来学习
回复
6楼
标题与内容怎么不一样?
标题说跳闸,内容且说“下雨天用电的时候工人们说有漏电现象”?
漏电是线路绝缘不好!
回复
7楼
与题目不太相符。
回复