一零一火进带漏电保护的开关,照明回路,火线进开关,开关断开。在安装灯具的时候,零线碰到了吊顶的龙骨,漏保跳闸了。漏保动作电流30mA。零线从变压器出来已经接地了,为什么经过漏保接地就会有电流呢?求大神指点
一零一火进带漏电保护的开关,照明回路,火线进开关,开关断开。在安装灯具的时候,零线碰到了吊顶的龙骨,漏保跳闸了。漏保动作电流30mA。
零线从变压器出来已经接地了,为什么经过漏保接地就会有电流呢?求大神指点
2楼
本来,一零一火是一来一回的回路,正常是不跳闸的,你零线碰龙骨了,就有了泄露电流,当然得跳了。跟变压器那里没关系的
回复
3楼
经过漏保的N线再次碰地,负载的工作电流就会在碰触处分流,这分流的电流就是漏电电流。
回复
4楼
经过了零序互感器的N导体也是不能碰地的!
一旦碰地,形成回路,对零序互感器来说就是剩余电流。
那么如果这个电流达到整定值,肯定会跳闸的。
回复
5楼
虽然你的火线经过开关并断开了,但不能排除还有别的电器在工作,所以零线碰到龙骨接地还是会分流,形成漏电电流。
回复
6楼
hanzhg54 发表于 2015-6-9 10:48 虽然你的火线经过开关并断开了,但不能排除还有别的电器在工作,所以零线碰到龙骨接地还是会分流,形成漏电 …楼主分析的到位!
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2015-6-9 10:48 虽然你的火线经过开关并断开了,但不能排除还有别的电器在工作,所以零线碰到龙骨接地还是会分流,形成漏电 …:)受教。。。
回复
8楼
应该说,中性导体N一般是很有可能出现电压漂移的,即其电位不为零,因为N导体本身就是载流导体,所以肯定会产生压降,那么一旦碰地,就会形成回路电流,如果被零序互感器检测,就会产生剩余电流。
回复
9楼
楼上几位说的都没错
不过我好奇的是你照明回路用的是裸线么?零线如果不是裸线,正常情况下碰到龙骨也没有关系
回复
10楼
boeing_s 发表于 2015-6-9 16:37 楼上几位说的都没错不过我好奇的是你照明回路用的是裸线么?零线如果不是裸线,正常情况下碰到龙骨也没有 …现实中,有些电工对N导体处理的不像相导体那样好,还有N导体有时候就是用的裸导体。但如果不是漏电断路器,也就罢了,但进了漏电断路器的就不行。
回复
11楼
miaozq86 发表于 2015-6-8 23:21 本来,一零一火是一来一回的回路,正常是不跳闸的,你零线碰龙骨了,就有了泄露电流,当然得跳了。跟变压器 …有泄漏电流是必然的,问题是,开关断开,灯具没有点亮,泄露电流哪来的啊。求指教
回复