弱电专用干线能不能替代
陌上之草
2015年05月26日 08:21:38
只看楼主

专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。询问下这个25平的铜线施工的时候 能不能用40*4扁钢替代,求施工经验丰富的大神们指教。。。

专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。询问下这个25平的铜线施工的时候 能不能用40*4扁钢替代,求施工经验丰富的大神们指教。。。


免费打赏
qq_1408065296277
2015年05月26日 09:45:55
2楼
接地干线可以采用扁钢,标准为扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于8mm。
回复
yx123698
2015年05月26日 20:35:40
3楼
可以啊,不过电缆好施工啊
回复
jiaojianxin
2015年06月11日 17:00:08
4楼
完全可以,只要截面不小于电线截面就行
回复