隔离变压器副边到底能不能接地?
eafish
eafish Lv.2
2011年02月09日 08:45:53
来自于变压器
只看楼主

在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]

在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]
wanfeng911
2011年02月09日 15:59:04
2楼
没错,就是这样的
回复
lingxuct
2011年02月09日 17:21:48
3楼
“380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压”?

什么地方出现“零线”了?
回复
yuhonchen
2011年02月09日 19:53:16
4楼

380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压”?
是否指3相4线供电系统中(380V隔离变压器进线侧)零线对地有电压----------
回复
yanwenxing
2011年02月09日 19:56:02
5楼
有意思,得了解。
回复
juju-snz
2011年02月09日 21:58:06
6楼
380本身就是线电压,如果接地,哪里接呢?隔离变压器还是供电系统的零线?哪个都不应该呀!
回复
kingzi1999
2011年02月09日 22:05:05
7楼
隔离变压器自成回路,不需要接地。接地也可以,接地后,则接地端为0电势。
回复
zcx1215
2011年02月10日 08:40:00
8楼
看看,学习一下。
回复
zyz8438
2011年02月10日 09:14:02
9楼
隔离变压器是1:1的变压器,次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差,使用安全。常用作维修电源。
次级如果接地,就不是隔离变压器了!
回复
zyz8438
2011年02月10日 09:15:52
10楼
隔离变压器次级不接地,楼主所说的“零线对地有电压”是哪来的?为什么会有电压?
楼主一定要弄清楚,该变压器到底是做什么用的,只是控制变压器还是隔离变压器?
回复
eafish
2011年02月10日 09:19:40
11楼

应该为220V隔离变压器,隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。但是实际对地测量发现幅边对地都有电压,哪怕是用电出线也一样
回复